阳光 2008-05-31 13:40:09 | 重庆市 其他专业 | 413查看 11回答
合同约定:挖孔桩5m以内包干. 请教一下各位高手
合同约定:挖孔桩5m以内包干. 请教一下各位高手:如我的挖孔桩是5.3m,那超出的0.3m算石方或土方;如我的挖孔桩是4.7m,那没有达到的0.3m算石方或土方,还是在5m包干范围内,就不进行扣减了? 如超深了,是否按超深的位置进行套定额.问题补充:挖孔桩螺旋箍是算非加密?(设计图上为桩顶1.5m加密,1.5m以下非加密) (合同中没约定上下浮度百分比的约定 )
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、5m以内包干,则不超过5m都不再进行扣减,4.7m属于包干范围,不进行扣减 2、5.3米超出了5m 的范围,一般重新按5.3米套取定额,至于按土方还是石方按实际计算即可;也有一种情况是按原来的综合单价,工程量多少米按实结算。 3、并不是超深了就单单按照超深的部分套定额 4、超深部分不再计算加密,整根桩只算1.5米的加密就可以了,相信原来按4米计算的,已经计算了加密了,如果再计算,则成了重复计算了
2008-05-31 14:23:30
-
这要看你合同约定啊, 4.7m以内的就是按合同5m包干范围啊.超出的就要另外约定啊/
2008-05-31 13:44:31
-
合同约定 也有个上下浮度百分比的约定 不超过这个浮度,就不能增加工程量 超过了,合同中应还有说法 如果没有,也必须得甲乙双方协商解决
2008-05-31 13:45:55
-
如没约定、那5M 的孔桩算什么、增加或减少的0.3M 也应该算什么。这是不用约定的约定!
2008-05-31 14:21:55
-
合同约定:挖孔桩5m以内包干. 就是5M以内的部分在合同总价范围内,而超过5M的部分是据实结算的, 当然,这样的合同应该提供一个范围,和调整的方法,既然合同没有,那就按以上方法计算。宗旨就是:以合同的说法来办事。 如果超过5M,是按超深的位置进行套定额,按超过的部分计算工程量。
2008-05-31 14:30:12
-
合同约定:挖孔桩5m以内包干. 挖孔桩是5.3m,那超出的0.3m算石方;挖孔桩是4.7m,那没有达到的0.3m,还是在5m包干范围内,就不进行扣减了? 如超深了,是按超深的位置进行套定额.挖孔桩螺旋箍是算非加密.(设计图上为桩顶1.5m加密,1.5m以下非加密) ,这就是重庆现行工程的市场规律。
2008-05-31 18:43:23
-
1 只要深度在5m以内(包括5m)均执行合同的包干价,所以你的4.7m也按包干价执行,但超过5m的部分应该另行结算,比如5.3m,其超过的0.3m就得另外结算了,至于是按定额套价还是由施工单位报价甲方审批(类似清单报价),这取决于甲乙双方的协商了 2 桩的箍筋加密按图纸标注,不一定是全加密的.
2008-05-31 15:15:37
-
合同约定:挖孔桩5m以内包干. 如挖孔桩是5.3m,那超出的0.3m应算挖方及所增加的挖孔桩工程量; 如的挖孔桩是4.7m,那没有达到5m,虽是在5m包干范围内,但还是要扣减工程量的. 如超深了,是应按超深的位置进行套挖孔桩定额.
2008-05-31 15:18:28
-
如果超过5M,是按超深的位置进行套定额,按超过的部分计算工程量。
2008-05-31 15:48:30
-
4.7米没有超过5米,因此不扣减,执行5米以内包干。 至于5.3米要看合同是否允许调整了。
2008-05-31 17:42:09
-
既然有合同约定,也应该有个上下浮度百分比的约定;不超过这个浮度,就不能增加工程量。超过了,合同中应还有说法。如果没有,也必须得甲乙双方办理现场施工签证,决算时再按预算定额计算超深部分工程量的增加费用。取费的费率也要双方商量好。
2008-05-31 15:50:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看