✔ 2019-12-31 16:38:36 | 河北省 土建 | 615查看 5回答
墙加强钢筋-图纸理解争议区
目前-已知筏板基础底部网片钢筋C25@200 ,根据图纸附带的说明文字中显示外墙底部加密C25@100, 参考本图附带的(外墙竖向钢筋底部及底板钢筋构造)图,加上剖面图,我个人的理解是筏板底筋与墙体外筋互相锚入1700mm,同时墙体在根据说明中描述配置C25@100钢筋(是否也可理解成墙纵向C25@200钢筋+纵向加强短筋C25@200两种钢筋同排布置相互间间距100???),墙纵向短筋出筏板面4分之一墙高同时底部弯折4分之一墙高。
甲方的理解是 墙纵向钢筋与筏板底筋相互锚入4分之一墙高 各是间距200,两种钢筋已成间距100布置,无需在单独布置墙加强短筋。这总理解是否正确?????
根据甲方的说词 我个人的理解是 即然设计在总说明处说明底部钢筋加密,必有用处。可甲方的理解 就是下图那张剖面图就能解决的事何必再说明中与(外墙竖向钢筋底部及底板钢筋构造)图中注明。墙中写明的钢筋就用墙筋布置 无需牵扯至筏板钢筋 求助大师 我这样的理解正确吗 求矫正--------
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
对设计要求的1/4层高的钢筋,在剪力墙属性的其它钢筋里编辑。
2019-12-31 16:41:25
-
解释不通就双方一起找设计院解释。
2019-12-31 16:44:09
-
个人意见甲方的理解是正确的,这种情况最好咨询一下设计人员,一问就清楚了
2019-12-31 16:47:50
-
当地图纸会审应咨询设计,图纸这样说明都不是清晰,没说附加,只说C25加密@100,那个加密100是否包括全高钢筋在内的相应间距,还是单单这个加密为100是间距,不是清晰;个人理解为,下部加密区:包括全高的竖向钢筋间距为100,如是这样,下部加密的钢筋间距实际为200,个人观点仅供参考,建议咨询设计
另外:二图及三图加密钢筋标注指向的是竖向钢筋,不是1700段的钢筋
首次提交 2019-12-31 16:58:19 最近修改2019-12-31 17:00:47 (修改过1次)
-
可理解成墙纵向C25@200钢筋+纵向加强短筋C25@200两种钢筋同排布置相互间间距100
2019-12-31 17:06:35