• 泵房内阀门连接方式及套定额问题

    请问老师们,设计说明里注明室内管道采用钢塑复合管螺纹连接,水泵房没有特别说明,就是说水泵房里≤DN100的管道都是螺纹连接,那么1、管道上的阀门也是螺纹连接吗?2、管道跟水泵对接的时候会用到法兰,怎么计算呢?3、管道安装工业管道定额没有螺纹连接的子目,能否套给排水定额的子目,管件还需要另外计算吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先泵房内的套工艺管道的定额。

    水泵房不能以说明为准,还要看泵房内的图例和材料表,通常泵房内是按法兰连接的,方便以后检修,同时泵房运转时有振动,不适宜用丝扣连接,易漏水。


    2020-01-02 11:50:57 

  • 泵房的管道和阀门、管件按工业管道计算

    管道与泵、阀门是法兰连接


    2020-01-02 11:50:22 

  • 水泵房里≤DN100的管道都是螺纹连接,那么1、管道上的阀门也是螺纹连接。2、管道跟水泵对接的时候会用到法兰,看图纸是法兰管件还是法兰片,套对应的子目即可。3、管道安装工业管道定额没有螺纹连接的子目,能套给排水定额的子目,,子目中包含管件就不需要另外计算

    2020-01-02 11:50:50 

  • 泵房内的管道一般都是法兰连接


    2020-01-02 14:24:42 