• 剪力墙的暗柱导入图形后 发现不应该导 ,而我钢筋导

    剪力墙的暗柱导入图形后 发现不应该导 ,而我钢筋导图形时把它导入了,,而且我把导入后的图形软件中的加气块什么的等等建筑上的内容都画的差不多了才发现这个问题,请问我怎么把暗柱删掉??删掉后影响我图形中已经画好的所有构件吗??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (17) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个问题挺麻烦,我也遇到过,你需要重新在有暗柱的地方画上混凝土墙。 我提过建议:在导入图形的时候暗柱直接变成混凝土墙,一切就ok了。

    2008-05-31 22:43:50 

  • 选择构件---"构件管理"----"暗柱"---删除

    2008-05-31 22:45:11 

  • 可以尝试把暗柱的定额套成墙体的定额。。 如果影响的话就只能把暗柱删掉,再重新画墙了,会对房屋的装修有影响,不过只要画好了重新点一下就可以了。

    2008-05-31 22:46:22 

  • 导入图形后,暗柱是查找不到 但它肯定是区别于墙这个构件 建议按构件名称来查找 或是打开构件管理器找到 修改它的属性,即可

    2008-05-31 22:47:49 

  • 先将暗柱删除汇总保存就行了不会影响量的

    2008-05-31 22:47:58 

  • 发现不应该导的构件,把它选中直接删除就行了。 在构件下拉菜单下,选择按名称选择构件图元,选择所有需要删除的暗柱点确定,所有的需要删除的暗柱就会补选中,直接删除就可以了。 你在以后的导入中可以有选择的导入,也可以做二次的导入(第一次没有导入的构件)......。

    2008-05-31 22:51:25 

  • 钢筋导到图形 剪力墙的暗柱导入图形后 发现不应该导 ,而我钢筋导图形时把它导入了,,而且我把导入后的图形软件中的加气块什么的等等建筑上的内容都画的差不多了才发现这个问题,请问我怎么把暗柱删掉??删掉后影响我图形中已经画好的所有构件吗?? 我的回答是:暗柱是剪力墙的边缘加强带,只在计算钢筋时有用,导入图形软件后就自动删除了暗柱,只剩下"剪力墙"构件了。 请看下图:

    2008-05-31 23:08:37 

  • 因为暗柱是在剪力墙的基础上建立的,所以只要删除暗柱就行了

    2008-05-31 23:25:48 

  • 暗柱导入图形中以后,自动修正构件名称为柱,不用删除,直接将暗柱套为剪力墙定额即可,暗柱是剪力墙的一部分

    2008-05-31 23:38:56 

  • 就象删除构件一样删除是可以的,但是删除后可能会对你的钢筋量有影响,因为一般暗柱的钢筋都是会跟剪力墙有箍筋重合的,但是不找到你做的图是否有特殊情况。

    2008-06-01 01:31:01 

  • 暗柱是墙的一部分,定义做法是定义为墙就行,不必删除。删除后有很多后遗症不好处理。

    2008-06-01 06:42:11 

  • 只要你暗柱的部位在钢筋里面绘制了墙直接删除就行了

    2008-06-01 07:46:43 

  • 剪力墙的暗柱导入图形后 发现不应该导 ,而我钢筋导图形时把它导入了,,而且我把导入后的图形软件中的加气块什么的等等建筑上的内容都画的差不多了才发现这个问题,请问我怎么把暗柱删掉??删掉后影响我图形中已经画好的所有构件吗?? 暗柱删除就像构件一样删除是可以的,但是删除后对你的钢筋量有影响,因为一般剪力墙的钢筋都会暗柱的位置有关,他的锚固设置不一样的。建议你还是画墙时,采用柱边的中点为交点画上墙,然后合并墙,就行了,不需要删除暗柱构件就行,我使用过多次,很正确的。

    2008-06-01 08:05:24 

  • 不用删除,暗柱导入后,在柱构件里能找到,套上墙的定额

    2008-06-01 08:56:43 

  • 暗柱在图形算量中,不会对其他构件造成影响,再钢筋算量中有影响,所以不必删除,如果要删除也可以

    2008-06-01 08:58:16 

  • 与墙同款的暗柱按墙计算,这就是说图形中暗柱是没用的,在钢筋中墙应该画到暗柱顶端,应为暗柱的水平钢筋是伸到暗柱端部的,导入图形后,暗柱的属性应该是参数化柱的信息,在绘图界面按右键选择按类型选择构件,选择参数 柱,就把所有暗柱都选择了,这样就简单的删掉了所有暗柱,删掉后对图形算量没有影响

    2008-06-01 10:30:26 

  • 其实我不知道你在绘图时的顺序是怎样的,对于剪力墙结构的建筑,我一般在钢筋算量中都是先绘制剪力墙,后绘制暗柱的,这样便于寻找暗柱的插入点,如果你也是这样画的直接删除暗柱即可,如果你先画的暗柱,删除暗柱有可能导致剪力墙不连续,那么我建议你在暗柱的构件做法里直接套上剪力墙的即可!

    2008-06-01 13:40:54 