• 梁纵筋为两排或三排时的垫铁如何算%

    钢筋算里软件里:梁纵筋为两排或三排时需用短钢筋做垫,请问这垫铁工程量在10.0中如何设置,如何算?结算时该如何向建设单位算,还是包括在钢筋损耗里?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我上个工地就遇到过这问题! 这垫铁工程量在10.0中是暂时不能设置的, 结算时时如果没有办理签证,是不能向建设单位算,应包括在钢筋损耗里,按措施费的一部分了!

    2008-06-01 10:55:42 

  • 垫铁可以在单构件输入中处理,并入钢筋总量。

    2008-06-08 10:54:59 

  • 恩 ,现在软件不能算的,只能手算 不过 我 想 是不是能按间距 按每个的长度 画 一个 其他箍筋呢? 如果你感觉我的 想法可以的话,交流交流,我新干线在线

    2008-06-01 11:47:29 

  • 1 这部分钢筋首先要体现在经监理及业主审批后的施工方案上, 2 再办理相关的经济签证 3 具备以上两点了才可以算上这部分钢筋的钱回来,目前软件中没考虑这个垫铁的问题,只有自己手工输入调整或者在单构件中处理。

    2008-06-01 12:33:28 

  • 一般不另计算,因垫铁用的都是短钢筋,在损耗里就已足够了.

    2008-06-01 12:40:57 

  • 第一个问题:垫铁在10.0中软件本身不能实现垫铁的计算.但可以在编辑钢筋时手工实现垫铁的计算,是用手工计算好后填加上去的.点击汇总计算,计算完成后,编缉你所要加垫铁的梁,在软件所显示的钢筋对话框中插入一行,筋号可以写成垫铁,然后依次录入直径\\级别\\图号\\图形入长度\\计算公式\\公式描述\\根数等,软件就会计算出垫铁的工程量. 第二个问题:这是实际发生量,甲方就应给,在工程施工时可以用签证形式体现,也可以让甲方或监理单位确认此工程量,在结算时就有依据计算这笔工程量.如没有依据可以以损耗的形式计算.最好在施工过程中把依据搞定,省得结算时麻烦.

    2008-06-01 15:01:39 

  • 暂时还不能计算,你可以办理签证单让甲方给你签单确认,免得结算时算不上钱,现在有很多工程中实际生了,到结算是拿不出依据,结算时结不上账的情况

    2008-06-06 19:01:57 