• 基础层的梁

    标注输入


    请问基础层的梁是不是得用框架梁布置才对?因为我用了基础梁布置,原位标注都对应不上?谢谢!

    2020-01-03 12:17:05 补充

    基础梁

    按框架梁定义时,上部原位标注输入后,显示的位置与图纸的也有偏差。这是怎么回事?

    2020-01-03 13:17:19 补充

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:按框架梁定义就好了

    2020-01-03 12:14:35 

  • 基础的梁当然是用基础梁来绘制,,基础梁与框架梁的受力是完全相反的,所以基础梁的原位标注位置与框架梁也是相反的,,你这图纸基础梁是设计人员把基础梁原位标注当框架梁原位标注表示了,,你直接用基础梁画,原位标注反着来输入就行了,,再把这个问题反映给甲方、、

    2020-01-06 00:22:35 