• 在新建工程第二步中,要求输入首层结构标高,请问若无

    在新建工程第二步中,要求输入首层结构标高,请问若无地下室,首层标高应选在何处?若有地下室,首层标高应选在何处?它的设定对钢筋计算有何影响?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    无论有无地下室,首层结构标高,不是指建筑顶标高,更不会是首层板顶标高 首层的结构标高是指首层地面结构标高,一般是为负数 但不是固定的-0。05 请注意,要按图纸标注的输入

    2008-06-01 16:49:27 

  • 首层标高 是软件设定的 都是正负0 ,不能修改

    2008-06-01 16:49:34 

  • 首层的结构标高,与有无地下室没有关系的,他的意思是结构与建筑的相差标高,所以你直接输入结构与建筑的相差标高即可。

    2008-06-01 16:51:34 

  • 不管有没有地下室都是一层结构标高,在一层结构图中有,一般影响纵向钢筋长度,应该设定

    2008-06-01 16:56:19 

  • 若为砖混结构首层结构标高一般为-0.06(一皮砖); “它的设定对钢筋计算有何影响?” -柱(或剪力墙)高将减少0.06M。

    2008-06-01 17:03:31 