iamacat1990 2008-06-01 17:58:36 | 河北省 其他专业 | 477查看 11回答
统计钢筋量时,总是提示二层柱与下层同一位置柱标高不
统计钢筋量时,总是提示二层柱与下层同一位置柱标高不连续,不知道为什么
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳输入梯柱计算时确实存在同一位置柱高不连续的情况,如梯柱只到每层的休息平台,如果确认输入无误,计算时提示“同一位置柱高不连续,是否退出计算进行调整?”,点“否”,就可以继续计算了。 这是软件避免输入有误而产生计算错误的提示,与合法性检查中的错误提示不同。 同位置的墙上下层如果不连续也会在计算中提示,确认输入不误,点“否”继续计算。
2008-06-01 18:06:02
-
这是因为你可能设置柱标高不是连续的,意思就是说,中间缺少一段,柱拴空了 你在三维中检查柱的情况。
2008-06-01 18:06:45
-
两种情况: 1、本身这上下位置相同的柱子标高不连续,此时可点否继续计算即可 2、改过这两个柱子的标高或高度属性,此种情况下点‘是’,然后在出现的对话框上双击柱子名称会选中有问题的柱子,点‘属性’按钮或右键选‘构件属性编辑器’打开柱子属性窗口修改柱子标高、高度到默认(带括号)数值再汇总即可
2008-06-01 18:09:32
-
你应该检查下一层柱的标高设置与上一层柱的标高设置是否连贯。一般情况下是选用默认值。
2008-06-01 18:10:17
-
检查当前层和下一层的起点终点高度和底标高属性,出现不连续的情况有2种,一是当前层构件高度不是层高,和上层接不上,二是二层构件底标高做了修改,和一层构件连接不上。修改:在跳出的对话框里,双击错误构件的名称,找到出错构件,或者找到错误构件名称,用F3批量修改高度或者底标高即可
2008-06-01 18:15:19
-
如果你的柱子设置了底标高,就要看你是不是不连续.如果不连续要修改成连续的标高.
2008-06-01 18:15:40
-
你是不是楼层没有衔接上,你先查一下楼层属性
2008-06-01 18:47:53
-
本身这上下位置相同的柱子标高不连续,这时要分别选中1层柱子和2层柱子, 查看构件属性编辑器里的标高
2008-06-01 19:05:59
-
很可能是在画图的时候设的标高不相连,中间有一段空白的部分,你重设一下标高试试
2008-06-01 20:27:45
-
统计钢筋量时,总是提示二层柱与下层同一位置柱标高不连续 答:应该是你输入错误造成的,先检查当前层和下一层的起点终点高度和底标高属性,查看构件属性编辑器里的标高,点修改:在跳出的对话框里,双击错误构件的名称,找到出错构件,或者找到错误构件名称,修改高度或者底标高即可。或者点‘属性’按钮或右键选‘构件属性编辑器’打开柱子属性窗口修改柱子标高、高度到默认(带括号)数值再汇总即可。
2008-06-03 19:30:11
-
这是因为你可能设置柱标高不对的,意思就是说,中间缺少一段,柱拴空了 你在三维中检查柱的情况。
2008-06-02 08:38:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看