言叶 2020-01-04 11:06:23 | 河南省 安装机电 | 760查看 4回答
铠装电缆问题
图中铠装电缆是一根SC管穿两根电缆还是两根SC管各穿一根电缆,埋深0.7是指埋设的电缆竖直方向的长度是0.7,还是说埋设距地面0.7?室内外高差0.3,请问这个0.7需要再加上0.3吗?铠装电缆是否和普通电缆计算方式相同,是否需要计算铠?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、两根电缆各穿一根保护钢管;铠装电缆的计算方法跟普通电缆计算方法是一样的;
2、埋设深度0.7电缆引入室内时计算立管需要增加0.3m的高差
2020-01-04 11:27:10
-
1、是一根SC管穿两根电缆
2、个0.7不需要再加上0.3
3、铠不单计,在电缆价中体现。
2020-01-04 11:09:12
-
70管里面穿2根电缆,埋深0.7指的是从室外设计地面算起的,不要闹混了
2020-01-04 11:20:20
-
1、截图的两个电缆是并线敷设,所以是两根电缆穿在一根SC125管里面的。
2、电缆埋深0.7是指埋设的电缆【从室外地坪】竖直方向的深度是0.7,这个0.7不需要再加上0.3。
3、铠装电缆是和普通电缆计算方式相同,是不需要计算铠,因为电缆敷设定额是综合考虑各种型号的电缆。
2020-01-04 11:37:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看