Yore~ 2020-01-04 17:29:40 | 山西省 土建设计钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ | 418查看 2回答
请问大神层高为3120,为什么箍筋根数软件是35根?
箍筋为c8-200,根数计算不是应该是(3120-50)/200=16根,向上取整加一不是应该是17吗,谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:暗柱主筋是按搭接计算的,搭接范围内箍筋加密 了
2020-01-04 17:31:33
-
退出重新计算 重新查看原位标注 按你的图纸 纵筋也对不上
2020-01-04 23:37:53