1135985738@qq.com 2020-01-04 21:58:56 | 安装 | 1228查看 4回答
GQI2019桥架和电线导管连接
如图,检查回路时却没办法连到桥架
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你需要进行 设置起点 选择起点操作实现配管配线
首次提交 2020-01-04 22:11:42 最近修改2020-01-04 22:12:20 (修改过1次)
-
应该是你的导管和桥架里的线没相联。
2020-01-04 22:17:34
-
首先要确认你的设置的电缆桥架构架和电缆导管构建是一在一个标高上,才可以连接,看你图纸,应该是桥架设置标高,管就是层顶标高,他们不在一个标高上。
2020-01-04 22:26:45
-
三维看一下,管与桥架是不是在一个高度?管有没有伸进桥架内?如果连接无误,就可以“设置起点”“选择起点”了。
2020-01-05 00:13:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看