• 水冷机管道系统图跟平面图不一样

    供水管管径


    水冷机,冷冻供水管和冷冻回水管,平面图 的管径跟系统图的管径,不一样,是以哪个为准,还是我理解的不对呢??平面图,冷冻回水管从左边DN100——DN80——DN65——DN50,系统图都是DN125


    从冷冻回水管平面图来看,离管道井越远的管道越大,不太理解,不是回水,应该离的  越远越小么,  这样   回水  都回到    大管,

    2020-01-05 11:51:14 补充

    答疑解惑


    应该是我看错图了,从冷冻回水管平面图来看,离管道井越远的管道越小,这个应该是对的,是这么理解么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设计没有错。平面图中有一个回水管(125)没有显示,只看见一根立管回到总回水管。即;回水管实际有两根。


    广联达服务新干线

    首次提交 2020-01-05 10:52:33  最近修改2020-01-05 11:01:25 (修改过1次)

  • 平面和系统不一样的时候,按照平面计算,系统图只是给你一个参考。(我也遇到过类似的问题,当时设计院给的回复就是这样的。)


    管道由远处大变成近处小,可能是考虑供回水均衡的原则吧。采暖系统讲究一个原则是先供后回,后供先回,这样的话受热相对于来说会比较均衡。个人看法,具体还是咨询设计单位。

    2020-01-05 10:46:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!