努力做个造价员 2020-01-05 10:37:06 | 海南省 安装 | 740查看 2回答
水冷机管道系统图跟平面图不一样
水冷机,冷冻供水管和冷冻回水管,平面图 的管径跟系统图的管径,不一样,是以哪个为准,还是我理解的不对呢??平面图,冷冻回水管从左边DN100——DN80——DN65——DN50,系统图都是DN125
从冷冻回水管平面图来看,离管道井越远的管道越大,不太理解,不是回水,应该离的 越远越小么, 这样 回水 都回到 大管,
2020-01-05 11:51:14 补充
应该是我看错图了,从冷冻回水管平面图来看,离管道井越远的管道越小,这个应该是对的,是这么理解么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计没有错。平面图中有一个回水管(125)没有显示,只看见一根立管回到总回水管。即;回水管实际有两根。
首次提交 2020-01-05 10:52:33 最近修改2020-01-05 11:01:25 (修改过1次)
-
平面和系统不一样的时候,按照平面计算,系统图只是给你一个参考。(我也遇到过类似的问题,当时设计院给的回复就是这样的。)
管道由远处大变成近处小,可能是考虑供回水均衡的原则吧。采暖系统讲究一个原则是先供后回,后供先回,这样的话受热相对于来说会比较均衡。个人看法,具体还是咨询设计单位。
2020-01-05 10:46:13