言叶 2020-01-05 12:34:36 | 河南省 安装机电 | 6377查看 2回答
应急照明线路为什么是4根线?第四根线是火线吗?如果发生火灾应急照明是怎么工作的?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应急照明线路为什么是4根线?第四根线是火线吗?如果发生火灾应急照明是怎么工作的?
1.应急照明的4根线,一根火线,一根零线,一根接地线,一根强启线,也相当于一根火线,在火灾的时候如果出现是,无论应急照明线路中是在接通状态还是在关闭状态,强启线都会送电点亮照明回路,一般这样的回路都有双控开关控制灯具回路。
2020-01-05 12:44:01
-
应急照明的4根线,一根火线,一根零线,一根接地线,一根强启线(也相当于一根火线)。
2020-01-05 21:43:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看