• 剪力墙和柱是不是一定要把复制布置到基础层?布置前后钢筋量有差异,具体原因是什么?

    项目描述:一个超高层项目有两层地下室,桩筏基础,筏板厚2500mm,3500mm,有比较大的电梯井坑,井坑最底部离筏板面约9000mm。广联达软件中楼层设置基础层层高为3000。


    情况1:如果不在基础层布置剪力墙和柱,那么负二层的剪力墙和柱插筋和锚固会自动延伸到基础层并计量。

    情况2:把负二层的剪力墙和柱全部复制到基础层,墙柱在基础层的混凝土标号低于负二层的墙柱混凝土标号,插筋和锚固长度相比情况1要大些。


    疑问1:是不是一定要把墙柱复制布置到基础层?

    疑问2:情况1比情况2的钢筋量少了好几吨,具体是什么原因?

    疑问3:情况1是不是比情况2少算一层剪力墙和柱的机械连接(或绑扎搭接)?


    目前在结算核量时,和甲方存在争议无法确定。


    请给出明确答复。谢谢了!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    为什么基础层的强度会低于负二层?

    复制到负二层,会多出一个搭接数值