• 自动报警系统调试,其点数按具有地址编码的器件数量计算,都包含什么

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 自动报警系统包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,其点数按具有地址编码的器件数量计算。

    火灾事故广播、消防通信系统调试按消防广播喇叭、音箱、电话插孔数量分别以“10只”计算。



    2020-01-05 22:03:29 

  • 报警控制器总线制的点数;所带的有地址编号的报警器件(探测器、报警按钮、警铃、模块等)的数量,如果由一个模块控制数个探测器,只能计为一个点。


    2020-01-06 02:35:48 

  • 探测器,报警器,模块 ;电话、广播单独计算对应的调试即可。

    2020-01-06 07:33:57 