li****@126.com 2008-06-02 08:58:26 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 740查看 12回答
框架梁高度超出层高怎么办m
一层标高为4.2m 框架梁的标高为4.6m 图形算量软件要求顶标高不能超出层高. 这种情况下,应该怎么画?
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图形算量软件不允许构件的顶标高超过楼层顶标高。 这种情况你可以把梁分成两部分,一部分在本层布置,还按照框架梁布置。上反的一部分在上层布置,但要按照圈梁来布置,将梁顶标高调整,这样模板才不会多计算。
2008-06-02 09:14:39
-
在图形算量里,是受楼层标高限制的,要把梁分成两部分建立,分别画到两个楼层。 在钢筋算量里,是不受楼层标高限制的,直接改梁的顶标高就可以了。
2008-06-02 09:25:31
-
图形算量软件不允许构件的顶标高超过楼层顶标高。 这种情况你可以把梁分成两部分,一部分在本层布置,一部分在上层布置,如 果上层相同位置也有梁,可在上层的子楼层内布置。
2008-06-02 09:06:34
-
建议你把楼层高度调为4.6米,这样构件都能画在里面拉,而且到钢筋计算的时候也不影响梁的计算。
2008-06-02 09:06:43
-
在图形算量中,如果梁整体超出本层层高时,把梁画到上一层中去;如果梁部分超出层高,把梁分为两部分定义,在本层和下一层中分别画入。
2008-06-02 09:07:04
-
在图形中, 上反梁要画在板下,不能上反,否则不能计算。 这样,砼模板不影响工程量, 装修中的抹灰,地面需在表格输入中调整。
2008-06-02 09:07:28
-
这种梁也就是所谓的跨层梁 对于这种梁,可以这样处理: 把这个框架梁分成两根梁来画 在一层,梁高设置为400, 在二层,梁高设置为(实际梁高-400), 提示一下,在二层画这个梁的时候,最好把梁定义为圈梁,这样模板和混凝土的工程量都是准确的了; 如果对软件比较熟的话,可以直接编辑代码,就可以计算出正确的工程量了
2008-06-02 09:08:28
-
在图形中,可分为二层计算,也可重定义标高
2008-06-02 09:10:02
-
分层处理,或则根据工程量不违反原则,也可在本层处理
2008-06-02 09:12:15
-
在图形算量中,如果梁整体超出本层层高时,把梁画到上一层中去;如果梁部分超出层高,把梁分为两部分定义,梁体积在本层和下一层中分别画入。
2008-06-02 09:14:38
-
在图形算量里,将框架梁分为两个梁,在一层画一部分在层高以内的,超出的0.4m部分的梁在二层中建立并绘制,注意修改梁顶标高即可 在钢筋算量里,直接修改框架梁的顶标高即可,构件不受层高的限制
2008-06-02 09:15:20
-
我是这样做的,很好用,向你推荐: 这种梁也就是所谓的跨层梁 把这个框架梁分成两根梁来画 在一层,梁高设置为500, 在二层,梁高设置为(实际梁高-500), 提示一下,在二层画这个梁的时候,最好把梁定义为“圈梁”,这样模板和混凝土的工程量都是准确的。
2008-06-02 09:22:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看