• 门窗接地和均压环怎么计算?太难了

    均压环

    均压环是指45m以上楼层,外墙一圈按延长米算吗?门窗接地是按每个窗户距楼板高度相加计算吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图

    1、均压环是指45m以上楼层,外墙一圈按延长米计算(可以按中心线计算)

    2、门窗接地是一般按“处”计算,然后金属门窗才需要的

    2020-01-06 20:45:30 

  • 是的,防雷设计规范要求 :1、均压环是外墙一圈的梁主筋焊接连通并与柱中避雷引下线主筋焊接,按延长米计量;2、门窗接地也是外墙上的金属门窗与均压环焊焊接连通,按个数或处计量。

    2020-01-06 20:46:01 

  • 门窗接地是按处计算的

    均压环是按外墙一圈延长米计算的

    2020-01-06 21:06:21 