• 图纸中出现板受力筋和板底受力筋问题

    结构平面说明中有这么一句话,未注明板受力钢筋为c8-200;未表示板底受力钢筋为c8-200双向配置。这是布置底筋c8-200,还是双层双向c8-200?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    板底受力是双向C8-200。

    2020-01-08 09:01:53 

  • 截图看看

    2020-01-08 09:02:39 

  • 未注明   代表 图纸有钢筋线  但是未标注配筋     未表示板底受力筋  是图纸未画出 板底钢筋为c8-200 , 你需要看图纸的 板面筋 布置情况  ,板底双向+ 负筋  还是什么情况

    2020-01-08 09:02:46 

  • 板底受力筋C8-200双向布置;

    板面受力筋画出已标注的按标注布置,未标注的按C8-200布置,未画出的不布置。

    2020-01-08 09:03:14 

  • 说的:未表示板底受力钢筋为c8-200双向配置;板底受力钢筋是双向布置,钢筋规格为C8-200

    2020-01-08 09:04:50 