袁小小 2020-01-08 10:50:31 | 广东省 土建计量GTJ | 894查看 6回答
屋面温度筋为支座负筋隔一拉通,是什么意思?应该怎么设置?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用温度钢筋设置可以,截图大些看看
首次提交 2020-01-08 10:52:43 最近修改2020-01-08 10:53:01 (修改过1次)
-
你好:定义温度筋时间距按支座负筋的双倍定义,就可以了。
钢筋的间距不同时,只能定义多种温度筋的间距了
首次提交 2020-01-08 10:53:18 最近修改2020-01-08 11:27:24 (修改过2次)
-
新建受力筋,类型为温度筋,间距为负筋间距的2倍。直接布置即可
2020-01-08 10:55:24
-
定义负筋的时候 图纸如果间距是100 的 负筋间距改为200 , 温度筋 也是按照这个原理100 的改为间距200 按照面筋绘制 ,不要按照温度筋绘制 ,温度筋只布置无筋区域
2020-01-08 10:57:29
-
温度筋为负筋时每间隔一根拉通,即负筋和温度筋间隔布置,温度筋拉通即可。
2020-01-08 11:17:37
-
屋面温度筋为支座负筋隔一拉通,就是比如负筋间距是200,那么中间的温度筋间距就是400.也就是每隔一根负筋是通长的,相当于布置温度筋。
首次提交 2020-01-08 18:24:45 最近修改2020-01-08 18:34:29 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看