• 屋面温度筋为支座负筋隔一拉通,是什么意思?应该怎么设置?

    拉通

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用温度钢筋设置可以,截图大些看看

    首次提交 2020-01-08 10:52:43  最近修改2020-01-08 10:53:01 (修改过1次)

  • 你好:定义温度筋时间距按支座负筋的双倍定义,就可以了。

    钢筋的间距不同时,只能定义多种温度筋的间距了

    首次提交 2020-01-08 10:53:18  最近修改2020-01-08 11:27:24 (修改过2次)

  • 新建受力筋,类型为温度筋,间距为负筋间距的2倍。直接布置即可

    2020-01-08 10:55:24 

  • 定义负筋的时候 图纸如果间距是100 的   负筋间距改为200  , 温度筋   也是按照这个原理100 的改为间距200  按照面筋绘制  ,不要按照温度筋绘制 ,温度筋只布置无筋区域

    2020-01-08 10:57:29 

  • 温度筋为负筋时每间隔一根拉通,即负筋和温度筋间隔布置,温度筋拉通即可。

    2020-01-08 11:17:37 

  • 屋面温度筋为支座负筋隔一拉通,就是比如负筋间距是200,那么中间的温度筋间距就是400.也就是每隔一根负筋是通长的,相当于布置温度筋。

    温度筋

    首次提交 2020-01-08 18:24:45  最近修改2020-01-08 18:34:29 (修改过2次)