• 1、我的工程中梁如图1(KL3),同一根梁,梁在变

    1、我的工程中梁如图1(KL3),同一根梁,梁在变截面处截面错位了,不在一直线上,我该这么处理!在原位标注中也改不了! 2、在变截面处如图2(KL8),截面改变后关于梁中心线对称,截面改后不论柱与GJZ1还是KZ3边对齐,总有一跨支座不在柱上!这么处理!能否将梁变截面不对称,与原梁一边平齐!

    中心线

    原位标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以设置与原梁平齐的,框架梁都要连一起不能打断,然后在原位标注里输入钢筋信息就可以了。

    2008-06-03 11:01:34 

  • 你先看看梁里面什么钢筋能通过去,哪些钢筋在这里断开了,断开的钢筋没有影响,吧能同过去的单抽,这样就能保证精度了。建议按三道梁输入并绘制.

    2008-06-05 10:07:26 

  • 如果是分开标注梁,钢筋计算时软件分开进行钢筋计算。按实际施工通常钢筋按同一道梁的通常钢筋应该是直接拉通。计算的钢筋重量有不一致的。

    2008-06-03 11:10:34 

  • 要不你在截面错位的地方打断,然后修改。

    2008-06-03 11:31:03 

  • 对于错开的分段梁,一般用分几个梁来建! 实际施工过程也无法实现上和下通筋,拉通!

    2008-06-03 11:36:36 

  • 我认为计算钢筋你不用考虑是否偏轴,只要你的跨数确定,支座确定,这道梁的钢筋量就不会有影响,如果钢筋不是通筋,你可以用直线画法一跨一跨分别画,钢筋分别设置

    2008-06-03 11:52:16 

  • 应该分段绘制,这是特殊的现象,目前软件还不能很好的处理。 也可以在单构件输入里处理,方便快捷、也很直观。

    2008-06-03 11:55:14 

  • 同意一楼说法

    2008-06-03 12:22:19 

  • 你可以分别定义画上去.

    2008-06-03 10:46:51 

  • 答:按三道梁输入并绘制.

    2008-06-03 10:23:58 

  • 应分别绘制,因为你梁的中心线不在一条线上,分开后所有的问题都解决了,你试试看。

    2008-06-03 10:38:34 

  • 分别标注梁的集中标注原位标注 使梁平齐柱子 只要钢筋信息 支座正确就不会影响量

    2008-06-03 15:46:53 

  • 回答: 建议你找图纸设计单位咨询一下,是否是图纸结构设计有错误,按照你的图纸设计施工时,是不符合抗震要求的。 建议你咨询后再进行计算或者施工。

    2008-06-03 12:57:16 

  • 可以采用对齐命令阿,先将梁分为3道画上,再对齐即可。

    2008-06-03 13:42:14 

  • 在变截面的地方分开画梁,如果有钢筋是通长的,就在编辑钢筋里自己编辑修改下再锁定构件就OK了

    2008-06-03 17:19:48 