关于构造柱的问题
如图,这个位置横纵墙交界处设置构造柱,两边窗户宽度大于2m也需要在窗两侧设置框架柱,问题是,这三个构造柱这样挤在一起,项目里是怎么处理比较好。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计有要求就是可以这样布置,另外就是矩形框架柱,检查一下布置是否合适,因为墙是在柱的外侧,没有特殊情况这样的情况是很少的。
2020-01-09 23:17:05
-
如果是现场有这么做的,那还是要计算的。如果能发现现场没怎么做的,那么是可以不设置的。
2020-01-09 23:14:59
-
将这三个构造柱合并成一个大的构造柱,由于它们离的比较近,构造柱之间无法留马牙槎。
2020-01-09 23:20:11
-
最经济合理的设置是:将这三个构造柱合并成一个大的构造柱
2020-01-10 06:31:54