长江后浪 2008-06-03 16:14:40 | 北京市 其他专业 | 902查看 2回答
梁板式筏形基础,筏板底部钢筋是否应满铺?/
04G101-3第40页上图'板的第一根钢筋,距基础梁角筋垂直面为1/2板筋间距'.能否理解为;顺梁方向梁底部不放板筋? 注;甲方要求不放筋,但这样做结果是;基主梁纵横交错的地方都没钢筋(梁宽900-1200),而这些部位都是柱的位置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照04G101-3的38页说明第一和第二条的理解,顺梁方向梁底部不放板筋,即与图集中说的“钢筋层面(2)”平行的基础底部第二层钢筋,不用在梁底设置。
2008-06-03 16:26:00
-
04G101-3第40页上图'板的第一根钢筋,距基础梁角筋垂直面为1/2板筋间距'.能否理解为;顺梁方向梁底部不放板筋? 注;甲方要求不放筋,但这样做结果是;基主梁纵横交错的地方都没钢筋(梁宽900-1200),而这些部位都是柱的位置 答:你说的是正确的。 是这样的,顺梁方向梁底部不放板筋,第一根筋距基础梁角筋垂直面为1/2板筋间距。梁相交的地方是没有底板筋 但基础梁的底部纵筋足可以满足受力要求。
2008-06-03 16:21:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看