海子 2020-01-11 09:56:19 | 江苏省 土建 | 379查看 3回答
在框架填充墙中:墙体通长加强筋与拉结筋是不是只能计算一项呢?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
欢乐心中飞雪 黄金专家
答题: 124416 被赞: 39126
两项都要计算通长筋不计算锚入柱墙长度,需要植筋后和通长筋搭接
2020-01-11 09:58:47
钢筋撑起半边天 钻石专家
答题: 145768 被赞: 45776
你好:是一项
2020-01-11 09:57:58
叶工 专家
答题: 18507 被赞: 3830
是的
2020-01-11 09:58:09
急急急!!二结构拉结筋问题和通长筋
二结构砌墙的时候,苏02-2011图集是这样写的砌体填充墙应沿框架柱每隔500~600mm设2A6拉筋,拉筋伸入墙内长度L1;6、7、8、9度时宜沿墙全长贯通。 第一个问题:规范里面所说的每隔500~600设置2A6拉筋,这个拉筋是不是就是柱子浇筑后预留在框架柱的预留钢筋吗?如果是的话,那我这个L1的长度规范里面没说明,到底是多长啊,在哪里找? 第二个问题:通长我们所说的砌墙的沿墙全长布置的不是这个钢筋吧?这2根6的是在结构构件上预留的,我看现场砌墙的时候,在砌块与砌块之间放置的那根钢筋是不是墙体的通长筋?我在现场看到的这个通长筋和规范上面说的6,7,8,9,度时全长布置的是一个意思吗?为什么我在现场感觉基本砌墙都是全场布置的?说白了我就想问,砌体通长筋是不是就是那2根预留出来的在倒腾,只是抗震等级不同时,长度不一样? 第三个问题:抗震等级6,7,8,9度是怎么看的?我们图纸上一般只有结构类型,檐高,设防烈度,没看到多少度啊?怎么弄的? 小弟说的有点啰嗦了,想表达清楚点,方便高手回答,谢谢了!
窗下设置的窗台梁长度是不是窗的宽度?
设计说明中:顶层和底层外墙窗台处应设置通长现浇窗台梁,其它楼层外墙窗台处均设置通长钢筋混凝土板带。 1、窗台梁通长的意思是窗的宽度?还是窗所在整面墙的长度? 2、为何顶层窗台梁是120mm高,其它楼层的是60mm高? 3、窗台梁与钢筋混凝土板带大体上是不是一个意思? 4、预留的门窗洞口采取钢筋混凝土框加强,那么窗框是不是100*墙厚?计算窗框砼体积时,窗框高度是不是就按窗的高度计算?里面纵筋长度需要加上锚进下面窗台梁的吗?
问个问题,砌体拉筋根数会不会被腰梁高度影响
情况是这样的,审计模型墙体拉筋根数比我少,2950层高,此处梁高480,所以墙净高2470,2C6间距500的通长拉筋,按我画的示意图就是在蓝色范围是墙净高,每个分割都是500,这样的话就是两边共8根水平筋,但是住宅说明里有水平系梁在中部高度,我感觉审计的那个模型水平筋只有4根,像是被腰梁分割了后,腰梁上下重新各自算了500的起步距导致总根数少了,我重新批量改了个腰梁高度就一样了,所以实际施工时候是不是水平筋还是从地面起步500后按500来的,不受腰梁影响?还是说从腰梁往上要再加个500的起步距开始算上面的水平筋?
梁钢筋处理支座
我想请教各位老师:我在框剪结构中绘制框架梁的时候,通长情况下是先绘制暗柱,然后满布置剪力墙,最后布置框架梁,软件默认的是以暗柱为支座,在计算设置里修改梁以平行相交的墙为支座,但是汇总计算看钢筋三维的时候还是以暗柱为支座(比如暗柱长400,框架梁纵筋在暗柱对面扣除一个保护层进行弯折而不是直通过去进入剪力墙的),我就想怎么又快又好的处理框架柱的支座,而且都是以平行相交的墙为支座的???