• 在剪力墙中,柱子分暗柱和端柱,那他们定义绘制的时候有区别么?端柱需不需要按框柱画?

    柱子分暗柱和端柱,那他们定义绘制的时候有区别么?端柱需不需要按框柱画? 还有约束性和构造型的,约束型的有非阴影区需要设置吧?如何设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,钢筋里面剪力墙部分一般要区分暗柱和端柱。暗柱的墙肢一般是跟墙等厚的约束边缘柱。一般厚度或者宽度与墙体不等的需要定义为端柱。墙体绘制是全部覆盖暗柱和端柱。导入算量时,暗柱不需要导入,端柱需要导入算量软件。

    一般非阴影区的部分也定义在暗柱或者端柱里面。

    2015-07-08 09:56:03 

  • 在钢筋算量中,端柱不需要按框架柱定义,直接用【端柱】定义画图就行。

    2015-07-08 09:56:21 

  • 柱子分暗柱和端柱,那他们定义绘制的时候有区别么?【端柱与暗柱最大的区别就是,端柱大于墙后,暗柱同墙厚。。分别定义即可。。】端柱需不需要按框柱画? 【既然软件有端柱,为什么不用端柱绘制端柱,对吧】还有约束性和构造型的,约束型的有非阴影区需要设置吧?如何设置?【这个要看具体设计,看下图是一个例子,没有就不设置】

    非阴影

    2015-07-08 10:04:54 

  • 暗柱和端柱在算量软件中没什么差别,但是跟框架柱还是有差别的,起码计算设置中的节点就不一样,基础插筋的做法也不一样

    2015-07-08 10:54:01 

  • 柱子分暗柱和端柱,那他们都用参数化暗柱来定义绘制就可以,端柱不需要按框柱画 。

    2015-07-08 15:58:27 