• 火灾报警,系统图与平面图不一致

    你帮忙看一下这个图纸  系统图中 盘圈 的这两根线  在平面图中 没有 这个是绘图 的原因 还是 他将 部分线代表着多根线呢绘图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有时候会两根线共管敷设,就不会画三根线了。结合线型图分析。

    首次提交 2020-01-11 17:15:14  最近修改2020-01-11 17:15:39 (修改过1次)

  • 接电话的那个是电话系统,也就是电话回路,一般是从消防控制中心至消防端子箱然后接固定电话或者手报的电话插孔。一般用RVVP2*1.0的线穿15的钢管,上面的是消防直接启动线

    2020-01-11 17:53:31 