寒月如歌 2020-01-11 22:51:55 | 福建省 土建计量GTJ | 1171查看 3回答
请问下GTJ剪力墙还要画到暗柱位置吗?
1、请问下GTJ剪力墙还要画到暗柱位置吗?端柱呢?
2、还有剪力墙、框架梁用直接用F4改变插入点绘图量会有偏差吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
场景一:剪力墙遇到框架柱,绘制框架柱中心线即可,对钢筋和土建量都没有影响。
场景二:剪力墙遇到暗柱/端柱。
若暗柱在剪力墙中间位置:剪力墙直接拉通绘制,不需要断开绘制,否则墙不封闭影响土建工程量以及钢筋工程量:剪力墙遇到暗柱垂直钢筋的扣减。如果断开,水平钢筋遇到暗柱就会多计算锚固,但是相对而言,水平钢筋的长度变小,搭接可能不会计算;
若暗柱在剪力墙端头位置:则绘制到暗柱内边线与满画,对钢筋和土建量都没有影响;
若暗柱在剪力墙转角位置或者非端头位置:则需要剪力墙满画暗柱(拐角两端分别有墙时,分别布置到中心线相交位置即可),这样对钢筋和土建工程量都没有影响。
2020-01-11 23:55:40
-
剪力墙覆盖暗柱、端柱布置,只要布置与设计要求的吻合就没有偏差。
2020-01-11 22:56:52
-
剪力墙需要通过暗柱。会自动扣减的
2020-01-11 23:24:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看