• 请问老师,关于北京修缮定额问题

    北京房屋修缮定额采暖管道安装是否含一次打压试验

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看一下定额子目的工作内容就知道了啊,或者看看子目里有没有相应的材料和机械也能看出来

    2020-01-11 22:57:05 

  • 含水压试验(局部打压与系统打压)。

    一次打压;指局部打压

    二次打压;指系统打压

    首次提交 2020-01-12 03:38:54  最近修改2023-09-18 16:00:49 (修改过1次)

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!