葫芦娃 2020-01-12 09:38:12 | 北京市 安装机电结算计价软件GCCP计价软件GBQ4.0 | 1185查看 4回答
消防电系统调试,是按一台主机有多少点位就算1个系统吗?三个主机就3个系统?
2020-01-12 09:38:59 补充
如图,防火门系统,电源监控系统等,如此取系统调试合理吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一台主机是一个系统。
2020-01-12 09:39:21
-
一台主机就是一个系统 ,3台主机也就是有不同的三个火灾自动报警系统,这个一般很难再一个建筑物或者一个小区内出现。一般一个小区或者一个大型建筑只有一个系统,只是点位会更多些。
2020-01-12 09:42:49
-
系统不同,调试费也不同。
2020-01-12 12:14:48
-
三台主机就是三个系统
2020-01-12 12:43:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看