葫芦娃 2020-01-12 10:15:05 | 江苏省 安装施工结算计价软件GCCP计价软件GBQ4.0 | 1492查看 2回答
送配电系统调试如何记取,如何理解以下话的意思?是否一个动力箱就要计算一个系统?
三、送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该这么理解一般,一个照明回路算一个系统调试,因为一般带电机的回路或者事故照明回路,双电源的回路已经调试过了,就不需要在调试了,而且前提是必须要有断路器
2020-01-12 11:13:16
-
送电系统;变压器+输电线路(母线或电缆)+配电柜
配电系统;输电线路(母线或电缆)+配电柜
即;送配电系统调试,与配电箱没有关系。配电箱只能计算单体调试费。
各省市计算规则不尽相同,但送配电系统划分原则没错。
首次提交 2020-01-12 12:11:58 最近修改2024-08-10 22:00:15 (修改过1次)