• 框架结构中的填充墙与柱、梁等(不同材质的构件)交接

    框架结构中的填充墙与柱、梁等(不同材质的构件)交接处,需双面铺钉钢丝网片,图形算量中随砌体工程量一同出现的钢丝网片的长度是否正确呢?请各位大虾不吝赐教。

    问题补充:外墙的梁为什么计算两道外侧和一道内侧?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢丝网片计算规则是这样的,看和你的工程符不符? GSWPCD:〔钢丝网片总长度〕:柱:内外墙上的柱计算一样算四边,每边均算至板底;墙:砌块墙砖墙与砼墙相交时计算两侧,且均算至板底;梁:外墙的梁计算两道外侧和一道内侧,内墙则计算两道内侧。

    2008-06-03 23:35:56 

  • 软件计算是正确的,但需要注意的是各种构件位置绘制必须准确,比如窗子的标高,如果是梁底的,就要设置到与梁交接,因为软件计算时,只要是砼与砌块有一点交接,哪怕是一毫米也会计算钢筋网片的长度的

    2008-06-04 09:29:12 

  • 答:长度不正确,因为墙体网片它只包含了墙体,而不包括柱和梁

    2008-06-04 07:53:40 

  • 如果需要此工程量,可以直接采用软件的数据,此数据符合常规设置网片的方法,故可以采用,很准确.

    2008-06-04 08:16:47 

  • 框架结构中的填充墙与柱、梁等(不同材质的构件)交接处,需双面铺钉钢丝网片,图形算量中随砌体工程量一同出现的钢丝网片的长度是否正确呢? 我的回答:首先我们要知道,在墙墙、墙梁、墙柱部位,都需要计算钢丝网片,而且要区分内墙和外墙! 软件里,很详细的把这些量分开了,钢丝网片总长度代码,包含了墙柱墙梁墙墙的长度代码!如果需要区分内外,就要分别去套~~~

    2008-06-04 08:26:15 

  • 只要你输入的正确,软件计算的就不会有问题

    2008-06-04 08:30:49 

  • 柱:内外墙上的柱计算一样算四边,每边均算至板底 墙:砌块墙砖墙与砼墙相交时计算两侧,且均算至板底 梁:外墙的梁计算两道外侧和一道内侧,内墙则计算两道内侧。

    2008-06-03 23:45:47 

  • 图形中算出的钢丝网片长度基本上是正确的,你可以通过几道不同类型的墙来试试。

    2008-06-04 00:33:11 

  • 软件是正确的,它是按砼构件与其连接的有几道填充墙进行计算的。

    2008-06-04 06:07:56 

  • 建议您用填充墙与柱、梁等(不同材质的构件)交接处的填充墙的高度代码乘以宽度再乘以2即可

    2008-06-04 06:48:33 

  • 我比较赞成C30的回答,补充一点,室内楼梯间墙也应按外墙处理,软件这地方是错误的

    2008-06-04 16:46:33 