李增军 2008-06-04 12:10:02 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 521查看 4回答
阳台板一般比本层的现浇板低0.05米,那画本层的阳
阳台板一般比本层的现浇板低0.05米,那画本层的阳台要画在下层上吗/(如果在本层的话,软件提示超过本层的标高了,阳台按实际的标高的画)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳阳台板比现浇板低,这是每一层都会低.但它的层高是不是没变嘛.我的意思是,阳台的内空高度是每一层都一样,那我们画的时候就不用去特意的把阳台板的高度设过.只须要把阳台板当作一般的现浇板画上去.再套相应的装修的定额就可以了.
2008-06-04 12:18:49
-
阳台的结构标高是比现浇板低0.05,那现浇板的顶标高还能画呢,低的为什么不能画?是不是你定义时把标高输入错误了?再检查一下,应该在本层画的
2008-06-04 12:13:58
-
可以画的,检查一下标高的设置
2008-06-04 12:19:03
-
阳台的结构标高是比现浇板低0.05,凡是不超过本层层高的构件都可以在本层输入,不是在下层输入,但在构件属性编辑器中修改阳台板顶标高。
2008-06-04 12:19:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看