Skewed 2020-01-15 16:17:42 | 四川省 土建 | 579查看 2回答
求老师解答,软件里面把柱子搭接率设置为100%,软件就不计算搭接区域箍筋加密了?
求老师解答,软件里面把柱子搭接率设置为100%,软件就不计算搭接区域箍筋加密了?这是软件计算错误吗?还是有相应规范说了100%搭接率,在搭接区域就不加密了?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果50%有加家密箍,侧100%时也有。
2020-01-15 16:20:09
-
只要是搭接就会计算加密区,不分百分率,接头设置焊接或丝接不计算加密
2020-01-15 16:26:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看