• 钢筋的问题

    广联达钢筋 连梁侧部有扭筋应怎么设置

    问题补充:非框架梁的锚固是非抗震的,而连梁是抗震的啊??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有下列情况的连梁用非框架梁替代绘制:

    有侧面构造筋和抗扭钢筋的情况

    连梁有原位标注支座钢筋的情况

    连梁箍筋分加密区和非加密区的情况

    2015-05-20 14:32:29 

  • 广联达钢筋 连梁侧部有扭筋应怎么设置


    问题补充:

    非框架梁的锚固是非抗震的,而连梁是抗震的啊?

    【用框架梁定义布置。汇总计算后查看锚固长度是否在600或者以上的尺寸,因为连梁的锚固长度不小于600】

    2015-05-20 15:09:05 

  • 连梁不是梁构件,连梁是剪力墙构件,原则上说,连梁只有侧面水平分布钢筋,没有抗扭钢筋的,如果在连梁里出现了抗扭钢筋,说明此连梁就不是连梁,而应该是非框架梁

    不需要进行任何设置,直接定义非框架梁画图