• 层高超过3.6M,计算了完满堂脚手架是否还可以计算柱梁的浇捣脚手架?具体该如何计算?m

    该工程为框架结构,底层4M,二至四层为3.8M,计算了完满堂脚手架是否还可以计算柱梁的浇捣脚手架?具体该如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (19) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照施工上来说是要两个分开来计算,因为是先浇捣柱梁,而满堂脚手架是针对室内用的,不会重复计算!~ 我支持这个观点,一个是结构,一个是装饰的,有施工先后顺序,两个脚手架作用不同,分别为浇筑砼,和墙、天棚抹灰或镶砖用, 要计算两个,实际施工不可能浇筑完了砼,就不拆脚手架就做墙和顶的装饰

    2008-06-05 10:05:24 

  • 根据计算规则,框架结构,只能计算柱的脚手架,不能计算满堂脚手架,但在在装修工程时可根据情况再计算满堂脚手架!

    2008-06-04 18:05:12 

  • 不能重复计算!应该严格执行预算定额的脚手架工程量计算一般规则。

    2008-06-04 18:06:44 

  • 计算了满堂红脚手架了就不应该在计算浇导脚手架了,除非单独的才能计算 江苏这边计算规则看看对你有参考没

    2008-06-04 18:11:09 

  • 首先应明白你要计算的是什么架子。如果是计算混凝土脚手架,我认为是不正确的,你的工程的前提是框架结构,楼板是现浇的,定额P189页第3条3小条说的很明白,仅柱子按规定计算单排脚手架,现浇梁板不计算脚手架。如果你计算的是装饰脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6-5.2m之间时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。表达式如下: 满堂脚手架增加层==[室内净高度-5.2]/1.2(m) 针对你说的情况我认为应该计算两次脚手架。

    2008-06-04 18:14:45 

  • 该工程为框架结构,底层4M,二至四层为3.8M,计算了完满堂脚手架是否还可以计算柱梁的浇捣脚手架?具体该如何计算? 满堂脚手架按搭设的水平投影面积计算,高度在5.2M为基本层,超过5.2M时,再计算增加层。增加层的高度在0.6M以内舍去不计。在0.6M-1.2M按增加一层计算。

    2008-06-04 18:17:35 

  • 计算了综合脚手架了后不能再综合脚手架了,只是梁超过了4.5米时才可以算超高脚手架,你说的高度还没有超过4.5米,所以算不倒超高费用。

    2008-06-04 18:30:51 

  • 计算综合脚手了就不就再计取超高费了不能重复计算

    2008-06-04 18:34:37 

  • 我觉得小巧玲珑说的最直接明了

    2008-06-04 18:36:35 

  • 我们这里的定额规定层高超过3.6米,出计算满堂脚手架外可以计算满堂脚手架的增加层,如层高超过0.6-0.8米计算基本层满堂脚手架*0.4的系数,你还是看看你们的定额是如何规定的。

    2008-06-04 19:29:52 

  • 不能重复计算那样甲方及审计单位会不给的

    2008-06-04 19:32:31 

  • 满堂脚手按水平投影面积计算,高度在5.2M为基本层,超过5.2M时,再计算增加层。满堂脚手架增加层==[室内净高度-5.2]/1.2(m) 结果在0.6M以内舍去不计。在0.6M-1.2M按增加一层计算。 看你那的计算规则,我觉得要算两次的.

    2008-06-04 19:36:46 

  • 按照施工上来说是要两个分开来计算,因为是先浇捣柱梁,而满堂脚手架是针对室内用的,不会重复计算!~

    2008-06-05 09:47:23 

  • 我也认为不应该计算满堂脚手架!

    2008-06-05 06:19:37 

  • 已经计算了满堂红脚手架了再计算就 重复了

    2008-06-04 17:58:05 

  • 按计算柱,梁脚手架,不应该计算满堂脚手架. 第三章 脚手架工程---工程量计算规则 一、脚手架工程量计算一般规则: 1、建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的,按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上的,均按双排脚手架计算。 2、建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 3、石砌墙体,凡砌筑高度超过1m以上时,按外脚手架计算。 4、计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。 5、同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 6、现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。 7、围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 8、室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程不再计算脚手架。 9、滑升模板施工的钢筋混凝土烟筒、筒仓,不另计算脚手架。 10、砌筑储仓,按双排脚手架计算。 11、储水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上的,按双排脚手架计算。 12、整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m时,按其底板面积计算满堂脚手架。 二、砌筑脚手架工程量计算: 1、外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟筒等不计算脚手架;宽度超过24cm 以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。 2、里脚手架按墙面垂直投影面积计算。 3、独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应外脚手架定额。 三、现浇钢筋混凝土框架脚手架工程量计算: 1、现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6,乘以柱高以平方米计算,套用相应外脚手架定额。 2、现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 四、装饰工程脚手架工程量计算: 1、满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6-5.2m之间时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。表达式如下: 满堂脚手架增加层==[室内净高度-5.2]/1.2(m) 2、挑脚手架,按搭设长度和层数,以延长米计算。 3、悬空脚手架,按搭设水平投影面积以平方米计算。 4、高度超过3.6m墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可以计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排外脚手架乘以0.3计算。 五、其他脚手架工程量计算: 1、水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。 2、垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度,以平方米计算。 3、架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算。 4、烟筒、水塔脚手架,区别不同搭设高度,以座计算。 5、电梯井脚手架,按单孔以座计算。 6、斜道,区别不同高度,以座计算。 7、砌筑储仓脚手架,不分单筒或储仓组均按单筒外边线周长,乘以设计室外地坪至储仓上口之间高度,以平方米计算。 8、贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面边线之间高度,以平方米计算。 9、大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以平方米计算。 10、建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。 六、安全网工程量计算: 1、立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度计算。 2、挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。

    2008-06-04 17:58:58 

  • 计算了满堂脚手架不可以计算柱梁的浇捣脚手架

    2008-06-04 18:03:39 

  • 已计算了满堂不应再计算其它脚手了

    2008-06-04 18:03:44 

  • 不可以在计算脚手架,但可以计一个超高增加费

    2008-06-04 20:53:59 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题