A.曹钲东 2020-01-18 10:53:10 | 湖北省 土建 | 467查看 7回答
这个基础梁部分的钢筋这样设置有什么问题呢??如图 主要是这个箍筋问题, 还
条形基础+基础梁,
这个基础梁部分的钢筋这样设置有什么问题呢??如图 主要是这个箍筋问题, 还有侧面钢筋
2020-01-18 10:57:48 补充
这些地方分别应该要设置什么吗??
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
把拉筋改为C8,其它的应该设置的没问题。
还有上下钢筋写反了。
首次提交 2020-01-18 10:55:13 最近修改2020-01-18 10:57:10 (修改过1次)
-
上个同样问题回答了,箍筋按注明的C8-200设置可以
首次提交 2020-01-18 10:54:48 最近修改2020-01-18 10:55:02 (修改过1次)
-
箍筋,侧面筋没有错
上下部钢筋写反了
2020-01-18 10:55:24
-
首次提交 2020-01-18 10:55:49 最近修改2020-01-18 10:56:32 (修改过1次)
-
箍筋C8-200
2020-01-18 10:56:32
-
箍筋与拉筋规格间距不详外,梁上下钢筋输反了。
2020-01-18 10:57:11
-
把拉筋改为c8,上下钢筋换位置。你上下筋写反了
2020-01-18 11:00:22
-
图一图纸标高看着有点怪挂的, 他这个标高指的都是顶标高吧, ??你看我工程设置有问题没有?,这个基础层的 的层高0.3设置之后底标高又不一样了,看看这个设置什么问题,谢谢。
-
这个图纸只是这样,那么这个双层双向设置c8@200 这个怎么弄呢?属于负筋还是跨板受力筋。根据图三他的受力筋就是a6@150补充问题: 补充问题:图三这样画,ok??还需要画其他的什么钢筋吗??
-
请问我在对量,但是甲乙一层的暗柱钢筋设置、属性、柱位都一样没有问题,但是钢筋乙方比甲方多3t 为什么呢?但是乙方是用16g101 甲方用的11g101 那么量不一样主要是什么问题呢??
-
现在画基础梁部分,上下不通长经好设置, 但是中间4根c16 是在 侧面够招那里设置吗? 这个基础梁有无根箍筋c8@200 的分别在那里设置呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看