• 这个基础梁部分的钢筋这样设置有什么问题呢??如图 主要是这个箍筋问题, 还

    条形基础

    条形基础+基础梁,

    这个基础梁部分的钢筋这样设置有什么问题呢??如图   主要是这个箍筋问题,  还有侧面钢筋

    2020-01-18 10:57:48 补充

    侧面答疑解惑广联达服务新干线

    这些地方分别应该要设置什么吗??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    把拉筋改为C8,其它的应该设置的没问题。

    还有上下钢筋写反了。

    首次提交 2020-01-18 10:55:13  最近修改2020-01-18 10:57:10 (修改过1次)

  • 上个同样问题回答了,箍筋按注明的C8-200设置可以

    首次提交 2020-01-18 10:54:48  最近修改2020-01-18 10:55:02 (修改过1次)

  • 箍筋,侧面筋没有错

    上下部钢筋写反了

    2020-01-18 10:55:24 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    条形基础

    首次提交 2020-01-18 10:55:49  最近修改2020-01-18 10:56:32 (修改过1次)

  • 箍筋C8-200

    2020-01-18 10:56:32 

  • 箍筋与拉筋规格间距不详外,梁上下钢筋输反了。

    2020-01-18 10:57:11 

  • 把拉筋改为c8,上下钢筋换位置。你上下筋写反了

    2020-01-18 11:00:22 