不跟风-不动摇 2020-01-18 16:25:51 | 吉林省 土建施工 | 533查看 6回答
单层板的时候马凳筋问题?
【1】单层板时候,没有负筋的情况下设置了马凳筋软件会计算这部分钢筋量吗
【2】单层板的时候、有负筋的情况下、布置的马凳筋应该合理吧。
谢谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
【1】单层板时候,没有负筋的情况下设置了马凳筋软件会计算这部分钢筋量吗
——:没有板顶配筋,就不会计算马凳筋的,不需要
【2】单层板的时候、有负筋的情况下、布置的马凳筋应该合理吧。
——:是的,有板顶配筋(负筋,面筋),要计算马凳筋(板顶配筋的支撑)
2020-01-18 16:34:00
-
负筋、跨板钢筋或面筋,这三种必有一种钢筋,都没有是不可能的。
2020-01-18 16:28:48
-
答:1、没有面筋不计算马凳筋。2、有负筋布置马凳筋是合理的。(小90mm厚的板,一般用立柱型砂浆垫块。)
2020-01-18 16:28:48
-
【1】单层板时候,没有负筋的情况下设置了马凳筋软件会计算这部分钢筋量吗【应不会,但板不会没负筋的】
【2】单层板的时候、有负筋的情况下、布置的马凳筋应该合理吧。【合理的】
谢谢
首次提交 2020-01-18 16:29:10 最近修改2020-01-18 16:30:03 (修改过1次)
-
板的上部钢筋没时,就不会计算马凳钢筋。但板上部一般是要设计钢筋的。
2020-01-18 16:31:43
-
单层板在没有负筋的情况下,设置马凳筋后,软件是不会计算工程量的.有负筋的情况下,布置马凳筋是合理的.
2020-01-21 18:05:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看