• 电气算量中立管是否计算找平层和结构板厚?

    电气算量中立管是否计算找平层和结构板厚?

    问题补充:不能只用标高,主要矛盾就在找平层上,比如地平敷设时的地插30,设计上所说的标高是指找平层上30,所以一般我现在是按30+标高10,使用软件算量时就将楼层标高-10,但实际建筑中用量还要多,30的实际是45以上 有做安装的加上我问题多多讨论

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电气主管(立管)的长度,是按建筑标高来计算的(不扣箱体高度);普通插座管的长度,距地300,即为;300+楼面砼垫层厚度(或找平层厚度,含地暖保温板)+地面面层厚度+砼板厚-15(板钢筋保护层)-板受力筋直径(底筋,减一根)-1/2管直径=管的长度。

    2008-06-04 21:13:43 

  • 直接按楼层标高计算

    2008-06-04 20:46:31 

  • 是不需要扣除的,实际也是没有扣除的

    2008-06-04 20:51:40 

  • 答:电气立管不需扣考虚板厚和找平层的扣减,直接建筑高度减去插座或开关的离地高度计算。