• 请问广联达GTJ2018,这种地下室外墙的钢筋怎么设置?

    室外

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    标注2100的钢筋在属性的其它钢筋里编辑,它的长度包括基础的厚度也列入编辑。墙底及顶的6C25及4C25钢筋可以在属性的压墙中输入,但这种输入方式它无法与水平钢筋的扣减,那么最好是用暗梁定义,暗梁的高度按水平钢筋的间距定义。


    外墙

    首次提交 2020-01-19 15:39:01  最近修改2020-01-19 15:41:01 (修改过1次)

  • 在属性中照常输入即可,弯折方向不影响钢筋量

    2020-01-19 15:38:18 

  • 附加的那根可以在构件属性栏中钢筋业务属性中用其他钢筋将附加钢筋信息输入进去,其他的都可以正常输入,至于细节(弯折长度)不一样可以在节点设置中修改