di****@eyou.com 2008-06-04 23:10:04 | 河南省 其他专业 | 1046查看 16回答
在河南省02定额中,钢筋砼楼梯是按水平投影面积计算
在河南省02定额中,钢筋砼楼梯是按水平投影面积计算的,定额里平台板的板厚是按多少编制的?什么情况下需要计算楼梯的砼量在子目里调整砼含量?多谢了!
全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在河南省02定额中,钢筋砼楼梯是按水平投影面积计算的,定额里平台板的板厚是按多少编制的?什么情况下需要计算楼梯的砼量在子目里调整砼含量? 答:河南02定额钢筋砼楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯板的连接梁按图示水平投影面积计算。实际砼用量与定额含量不同时,允许调整砼量。定额里平台板的板厚是按综合考虑的。你只要按图纸计算一下其体积(要加定额损耗),与你按水平投影面积与定额砼的含量乘积(该楼梯的定额用量)比较一下,出现差别时,就可以对砼量进行调整。
2008-06-05 07:19:30
-
根据图纸设置,平台板厚度; 楼梯砼量的调整:当计算出的总砼量(含转身平台,梯梁,梯段)>定额量(含损耗量)时要调整!
2008-06-05 11:43:03
-
河南省02定额中楼梯是按平方米计算的,砼含量与实际用量不同时是可以调整的。
2008-06-05 18:21:32
-
平台的厚度图纸上应该有规定啊,一般的是100厚 楼梯的砼量里的砼含量是不能调的。
2008-06-05 05:46:34
-
按平米计算砼含量不够的时候可以调整
2008-06-05 07:16:37
-
黑龙江省的定额规定:1、整体楼梯包括休息平台、平台 梁、斜梁及楼梯板的连接梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于50CM的楼梯井,伸入墙内的部分不另增加。2、楼梯与地面相连接部分的踏步、楼梯基础、支承柱,应另按相应定额项目计算。3、楼梯是现浇混凝土、休息平台是预制板时,仍按现浇楼梯以投影面积计算(包括休息平台),预制平板平不再计算制作 、安装、灌缝等费用。注意其实际砼含量与定额含量不同时,可以调整砼消耗量,其他不变。
2008-06-05 08:27:52
-
定额里面平板的板厚是按照多少编制的,这个可以去河南省定额站问一问。 至于砼量的调整,河南省是怎么规定的我不清楚,但是哈尔滨是可以调整的,如果你的平米里面含的砼体积大于定额给定的,是可以按照实际调整。 哈尔滨定额里面:直形整体楼梯10M2投影面积里面含砼2.6M3;圆弧形整体楼梯10M2投影面积里面含砼1.78M3。
2008-06-05 08:36:25
-
我们这里混凝土含量不同时,可以调整含量的。
2008-06-05 08:51:33
-
定额含量是不允许调整的。
2008-06-05 08:39:17
-
定额里的砼含量是按100厚考虑的(我记得以前算过,记得不太清楚了)。在任何情况下,楼梯的砼含量定额是允许调整。如果图纸设计的也是100厚的也要调整,毕竟定额里的和实际还是有差异的。 嘿嘿,我做预算的时候从来没有调整过。
2008-06-05 09:08:05
-
将楼梯梁折合厚度直形的为180以上,弧形300以上时调整定额
2008-06-05 09:08:13
-
定额是综合考虑的,如果定额没有说明必须按这个含量,你也可以按实计算,关键是双方要意见统一
2008-06-05 09:16:08
-
平台的厚度图纸上应该有规定啊,一般的是100厚 楼梯的砼量里的砼含量是不能调的。
2008-06-04 23:13:38
-
要根据图纸来决定板厚,有100的,也有120的.
2008-06-04 23:23:10
-
定额里平台板的板厚是统计好多楼梯,平均得来的 一般不用调整.
2008-06-04 23:34:08
-
楼梯砼含量是可以调整的
2008-06-06 07:51:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看