• 求大佬回答一下关于防火堵洞的问题。

    根据四川省定额,电缆防火堵洞每处按小于或等于0.25M2考虑,那么桥架的防火堵洞也用这个规则吗?

    对于这个每处的工程量的计算我有两个理解:

    1. 这个每处是按每根电缆穿墙算一处。那么如果多根电缆同穿一个洞口还是按穿墙电缆根数计算?

    2. 按照需要堵洞的面积计算。例如:需要封堵的面积为0.38,堵洞的个数就是0.38/0.25=2处(向上取整)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的没错,只是多根同穿一洞口,只能按洞口面积计算,不能按根数计算。(如果按根数是大错而持错)。

    首次提交 2020-01-20 13:17:27  最近修改2020-01-20 13:19:55 (修改过1次)

  • 根据四川省定额,电缆防火堵洞每处按小于或等于0.25M2考虑,那么桥架的防火堵洞也用这个规则。

    对于这个每处的工程量的计算我有两个理解:

    • 这个每处是按每根电缆穿墙算一处。那么如果多根电缆同穿一个洞口不是按穿墙电缆根数计算。

    • 按照需要堵洞的面积计算。例如:需要封堵的面积为0.38,堵洞的个数就是0.38/0.25=2处(向上取整)


    2020-01-20 12:05:52 