• 关于梁下部钢筋遇支座到底应该断开还是连续通过?

    我没有找到相关的详细说明,图集中没有连续通过的构造详图,但制图规则却说明了集中标注的下部钢筋为通长筋。我问过现场的钢筋工,基本都是断开来处理,有比较懂得前辈能够解释下吗? 

    2020-01-22 17:33:08 补充

    关于能通则通这个原则在哪本规范里有说明?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • "梁下部通长筋遇支座是否断开”在图集里面没有明确规定,需要根据实际工程考虑。

    没有规范要求

    首次提交 2020-01-22 17:29:04  最近修改2020-01-22 17:41:36 (修改过1次)

  • 采用能通则通的原则处理支座处,断开仅是为了方便施工遇支座

    首次提交 2020-01-22 17:33:27  最近修改2020-01-22 17:37:26 (修改过1次)

  • 规格相同且梁面或底是平齐是连续通过,不可能断开各自计算锚固。

    2020-01-22 17:35:54 

  • 这个没有特别要求,关于能通则通这个原则是为了节约材料,还有就是减少支座处钢筋数量,断开搭接或者锚固就增加了1倍钢筋数量,断开就需要增加锚固。

    首次提交 2020-01-22 17:40:33  最近修改2020-01-22 17:42:08 (修改过1次)

  • 集中标注

    2020-01-22 20:54:46 