acc4568 2020-01-28 09:04:21 | 北京市 计价软件GBQ4.0钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ安装算量GQI | 791查看 2回答
云翻样柱纵筋露出长度,嵌固部位1/3
红色→是1/3位置钢筋参照线,但是焊接位置又多出来一些,多出来的那些是怎么取值的,不是取整,不是取整,不是取整!!我设置过模数。是云翻样,不是gtj。。多谢您的用心回答!!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
上部插筋露出长度,应该是 1/3位置 和 500mm长,两者中 取较大值。
2020-01-28 10:05:59
-
这个是按照平法规则max(Hn/6;500;h'c)计算的,只要满足大于等于最大的条件长度施工就可以的,软件是根据钢筋定尺长度和有利于节约的原则确定的,高多少是没有具体要求的,只是不能低于规范平法要求。
2020-01-28 10:22:56
-
云翻样嵌固部位,柱纵筋长度,上部钢筋露出长度净高/3。软件算出来的多出来一些。
云翻样嵌固部位,柱纵筋长度,上部钢筋露出长度净高1/3,图中粉红箭头是1/3净高的高度,但是软件算出的多出来一些,我知道要多出一些,我想知道多出的是怎么算出来的?
-
云翻样算出来的默认数值,是不是好多都是错的?比如柱纵筋长度,焊接错开距离
有的焊接错开距离只有300多,还是我设置错了?我没设置过什么。我知道焊接要35d和500取大。我就想知道,软件默认算出来的,是不是好多都是错的,谢谢。不懂别乱说哦
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看