• 配电箱到潜污泵的线,立管算多少呢?

    地下室层高3.9米(地下室顶板标高-3.3m,地下室地面标高-7.2m)。其中,潜污泵所在的集水井,地面标高为-8.4m,潜污泵的报警水位标高-7.5m,启泵水位标高-7.6m,停泵水位标高-8.2m。而潜污泵配电箱距离地下室地面为1.5m。那么配电箱到潜污泵之间的立管算多少呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按集水坑底+0.3m到地下室地面即可。

    2020-01-30 19:26:24 

  • 立管高度=1.5+(8.2-7.2)=2.5米。

    2020-01-30 20:13:11 

  • 地下室层高3.9米(地下室顶板标高-3.3m,地下室地面标高-7.2m)。其中,潜污泵所在的集水井,地面标高为-8.4m,而潜污泵配电箱距离地下室地面为1.5m。那么配电箱到潜污泵之间的立管算8.4-7.2+1.5

    首次提交 2020-01-30 20:24:12  最近修改2020-01-30 20:24:45 (修改过1次)

  • 立管高是1.5-箱的1/2高即可

    2020-01-30 22:05:14 

  • 立管高度=1.5+(8.2-7.2)=2.5米;再加水平管长度。

    即;污水泵位置至地面高度为1米

    首次提交 2020-01-31 08:31:39  最近修改2020-01-31 08:34:09 (修改过1次)

  • 地下室层高3.9米(地下室顶板标高-3.3m,地下室地面标高-7.2m)。其中,潜污泵所在的集水井,地面标高为-8.4m,潜污泵的报警水位标高-7.5m,启泵水位标高-7.6m,停泵水位标高-8.2m。而潜污泵配电箱距离地下室地面为1.5m。那么配电箱到潜污泵之间的立管算多少呢?


    答:立管的高度为1.5米,因为集水井内的电线是属于防水电缆,不需要穿管敷设的,电缆是属于潜污泵本体带的。