jiankang 2008-06-05 14:25:52 | 河南省 土建算量GCL2013 | 495查看 9回答
我用虚墙做外墙装修为何总有误差?%
我为了学习用虚墙来做外墙装修,就画了一个很简单的图来和手工计算的相对比,但结果总是不一致,例如外墙周长,应为23.16,但软件计算结果一直都是22.92,请问是什么原因呢?如下图示。
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把角上的两道虚墙移到中间去就可以
2008-06-05 15:53:31
-
我为了学习用虚墙来做外墙装修,就画了一个很简单的图来和手工计算的相对比,但结果总是不一致,例如外墙周长,应为23.16,但软件计算结果一直都是22.92,请问是什么原因呢?如下图示。 回答:虚墙将外墙面与装修挡住了,所以量有误差,建议用虚墙将外墙围成一封闭的区域,用房间装修来做,或直接在表格中做外墙装修即可
2008-06-05 14:34:01
-
你为什么要用虚墙做外墙装修? 1你可以在表格输入里直接套项,选择外墙装修代码就可以了 2你可以在单墙面装修里定义外墙装修构件,按外墙布置了就可以了
2008-06-05 14:35:20
-
用虚墙来做会有一些误差的 你可以用自定义线来做 在自定义里套上外墙的装修的做法在利用的代码“CD”长度*高度然后在定义门窗套做法时,增加外墙抹灰的项,选工程量代码洞口面积DKMJ,前面加上“-”号就行了; 另外还可利用 “DKSMCD”和“DKSMCD+DKKD”乘洞口侧面宽度增加门窗洞侧面积套用相应部位外墙子目。 如下图
2008-06-05 14:37:52
-
不能你那样做,虚墙起分割作用的,你应该这样做外装: 1、定义单墙面外装修,然后点画或智能布置都可 2、表格输入中套相应子目,修改外装修代码 3、自定义线只计算外墙周长,你要在表格输入工程量代码处*高度
2008-06-05 14:52:42
-
支持楼上的说法,
2008-06-05 14:55:46
-
认为可能跟虚墙定义厚度有关.
2008-06-05 15:00:20
-
表格输入中套相应子目,修改外装修代码
2008-06-05 15:20:35
-
可能是虚墙问题你可以定义房间的在房间内定义做法就不会错了
2008-06-05 16:02:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看