熳竹 2020-02-01 21:36:25 | 广西壮族自治区 安装结算 | 4203查看 5回答
70℃防火风口
图一是图例,图二是图纸内容,请问防火风是否包含70℃调节阀,防火风口和70℃防火阀是要分开套定额还是防火风口清单描述带阀套定额?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图一是图例,图二是图纸内容,请问防火风是否包含70℃调节阀,防火风口和70℃防火阀是要分开套定额还是防火风口清单描述带阀套定额?
答:首先纠正一下,只有防火阀门标注的有温度限制。你图纸上标注的是两个概念,一个是防火阀门,一个风口,这是两个不同的部件,需要分开套用定额子目
1、防火阀门根据周长按照个执行定额子目,注意带电动调节装置的要套用电气系统的电动执行机构安装。还有就是电气接线的定额子目
2、风口根据风口的周长按照个执行定额子目,如果是成品,就直接套用安装,主材进入价格。如果是现场制作需要套用风口制作的定额子目。
2020-02-01 22:09:12
-
是的包括 防火阀门
需要分开套清单和定额
首次提交 2020-02-01 21:50:39 最近修改2020-02-01 21:53:40 (修改过1次)
-
790°防火阀是防火阀,和风口无关,两个都需要单独计价,且分别计取主材。
2020-02-01 21:55:00
-
防火阀包含70°C和180°C
2020-02-02 09:18:28
-
防火阀与防火风口是两样东西,要分别套定额子目;截图中没有出现防火阀。
2020-02-02 09:45:40