• 用单墙面做外墙装修时不能扣屋顶挑檐厚度如何处理?<

    用单墙面做外墙装修,软件计算结果是:单墙面长度*(层高+室内外高差),而本工程屋顶有挑檐,高度应扣除挑檐厚度0.12,应怎么处理?

    踢脚抹灰

    问题补充:受二楼的启发,我在做法定义中定义为:墙面抹灰面积-踢脚抹灰长度*0.12,仍然无法扣除。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在表格输入中扣减,用“建筑外周长JZWZC*挑檐厚度”前面加“-”

    2008-06-05 15:17:02 

  • 你用自定义代码的方式 用建筑外周长*挑檐厚度即可 灵活运用代码

    2008-06-05 15:04:46 

  • 在套用定额子目工程量代码中输入(-单墙面长度*0.12).

    2008-06-05 15:05:38 

  • 方法有二:一是在构件做法中工程量代码中调整一下:单墙面长度*(层高+室内外高差-0.12);这样不就行了。 二是构件做法中增加一个定额子目,将多算的工程量扣减。

    2008-06-05 15:57:10 

  • 利用代码解决,但是你的挑檐不刷涂料吗

    2008-06-05 16:18:41 