• 请问框架柱箍筋根数的计算公式是什么? 用考虑梁的

    请问框架柱箍筋根数的计算公式是什么? 用考虑梁的保护层、第一根离地高度等因素吗? 假如:一中间层柱:层高4.23m,梁高600mm,箍筋A8@100/200,纵筋采用机械连接,请问如何计算?

    问题补充:1、不是钢筋的实际施工,我要的是软件是怎么计算的,请写出具体的根数计算公式!!!考虑了哪些因素?否则不予采纳

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    箍筋根数计算公式一般是这样:加密区长度/箍筋加密区间距+(柱高度-加密区长度)/非加密区间距+1 如果选择的是向上取整+1,加密区长度/箍筋加密区间距时有小数位就要进1,其它类同。 根据你提供的数据,假设柱子为600*600的 加密区长度为:(4230-600)/6=605 箍筋根数计算:(605*2+600)/100+(4230-600-605*2)/200+1=19+13+1=33根。

    2008-06-05 16:32:42 

  • 是按整个柱子高度考虑的,不扣除梁的,但实际施工可能很少有能达到这个标准的,基本在相交部位只做梁或柱了,但实际,在交汇的部位各自都要做箍筋的

    2008-06-05 15:46:21 

  • 箍筋的计算公式:周长-4*保护层+2*(11.9*d)+8*d

    2008-06-05 15:46:29 

  • 框架柱的箍筋计算根数你可以在“工程设置”—“计算设置”—“柱”里面来设置它,另外软件按照默认都是根据国家规范图集来编制的,你可以在构件的编辑属性里填写“箍筋的加密范围”(在工程设置里也可以)如图

    2008-06-05 15:48:57 

  • 笨死了~~ 汇总之后 按F11点构件 或者是点编辑钢筋再点构件 就能看到了

    2008-06-05 15:52:55 

  • 一般柱箍筋在梁部位是连通的,(层高-梁高)/6是加密区,其余非加密。

    2008-06-05 15:53:52 

  • 柱子箍筋和梁的保护层没有关系。

    2008-06-05 16:16:00 

  • 楼层上部加密,下部加密,与梁相交范围内加密,绑扎搭接范围内加密。

    2008-06-05 16:20:09 

  • 柱子箍筋计算方法如下:(柱的净高/6大于等于500mm取较大值/100+1)*2=加密区根数+柱净高/200mm-1,这是中间层的计算工式,首层的是:柱净高/3/100+1+非加密区的根数-1,来源于03G101-1第40页,软件也是根据这个算的

    2008-06-05 16:22:04 

  • 一般柱箍筋在梁部位是连通的,(层高-梁高)/6是加密区,其余非加密.箍筋的计算公式:周长-4*保护层+2*(11.9*d)+8*d.第一根箍金距板面50.

    2008-06-05 16:24:38 

  • 未解决 箍筋的计算公式 请问框架柱箍筋根数的计算公式是什么? 用考虑梁的保护层、第一根离地高度等因素吗? 假如:一中间层柱:层高4.23m,梁高600mm,箍筋A8@100/200,纵筋采用机械连接,请问如何计算? 软件中框架柱钢筋计算是按国家标准图集及抗震规范设置计算规则的,具体计算方法参见03G101-1(P40页),应该没有问题。

    2008-06-05 16:39:52 