老师,那就是1640*2700是么,墙洞的尺寸。
老师。那这洞口上面,是不是还要设置过梁啊。老师,我现在没明白的地方就是,我感觉这个地方应该是没有墙,我理解的墙画到两侧,中间空着。想不明白为什么是有墙洞的。因为联想到平时生活中,也是先进盥洗室,再进厕所
2020-02-03 13:42:00 补充
老师,这层层高是4.2M,必须加过梁了吧。绘制完应该是这个样子的吧 。老师,我这个两侧的构造柱,是之前绘制错误的时候。自动在墙端头生成的,正常来说,墙洞两侧是不是没有构造柱啊
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
墙洞尺寸是1640*2700
这样按2900的层高来看是不用过梁了
生活中的这个盥洗室这个位置是没墙的啊,就是一个墙洞的,从墙洞进去的
2020-02-03 13:31:39
-
你好:是洞口,看一下结构梁的底标高是否为2.7,如果不是,超过50mm以上需要设置过梁。
2020-02-03 13:30:39
-
4.2米的层高,应该墙洞是有GL的。墙洞两侧是否有GZ,要看现场与甲方的要求,看看有没有GZ布置图,往往我们在预算都布置上了,决算过程中却因为太多了,现场没有做几个,都被扣减了(这也是争议的必争项之一)
2020-02-03 14:21:36
-
1640*2700是过人洞口,不需要设过梁。
首次提交 2020-02-03 15:40:17 最近修改2020-02-03 15:40:39 (修改过1次)
-
看结构图,此处应当设梁。
2020-02-03 21:07:53