• 上喷的安装高度和消火栓高度沿梁底敷设的安装高度

    顶板标高10.8 梁高1m 上喷到喷淋水平管的立管长1.3m 管道沿梁底敷设 那上喷和喷淋管道安装高度是多少

    消火栓管道也是沿梁底敷设的话,消火栓管道安装高度是多少

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 梁高1米,上喷立管长1.3,管道沿梁底敷设,这三个有矛盾吧,具体的还需要看图纸或者咨询设计确定。

    2020-02-03 15:35:03 

  • 消火栓的安装高度图纸上应该有,查看系统图

    2020-02-03 15:44:46 

  • 顶板标高10.8 梁高1m 上喷到喷淋水平管的立管长1.3m 管道沿梁底敷设 那上喷和喷淋管道安装高度是多少

    消火栓管道也是沿梁底敷设的话,消火栓管道安装高度是多少


    答:一般的喷头是有有效范围的,所以喷头是在梁下的高度,就是喷头的位置高度为10.8-1-0.2=9.6米,因为喷头到水平管的立管高1.3米,所以喷淋水平管的标高为9.6米-1.3米=8.5米


    消火栓的管道就直接在梁底0.2米位置安装,即10.8-0.2-1=9.6米。

    2020-02-03 17:20:16 

    1. 如果设定了喷头立管高度必须是1.3米,那么喷头距顶板一般不小于0.15m(暂按0.15计算,实际数据自己调整即可),那么喷淋水平管高度就是10.8-0.15-1.3=9.35,也满足主管道再梁下(10.8-1.0=9.8)安装的要求;

    2. 消火栓水平主管在梁下,一般梁下100mm(稍大也可以)即可,及10.8-1-0.1=9.7m

      供参考。