• 变截面暗柱纵筋计算问题c

    图1:下层暗柱配筋信息 图2:上层暗柱配筋信息 搭接方式为套管挤压,而且计算后编辑钢筋也是这样显示,可计算公式中为何下层升到上层的7B20却是与上层钢筋B18搭接计算的,3600-500+41*18? 另:内侧钢筋需要在本层锚固的,计算公式是3600-500+34*20,这里为何不减去板的保护层厚度15?

    暗柱纵筋

    配筋信息

    问题补充:图1是首层(3.6米)的,与-1层(4.2米)截面及配筋一样;图2(3.3米)是二层的,与三层(3米)的截面及配筋一样。问题是首层外侧7根钢筋计算有疑问,按我的理解计算式应该为3600-500+500=3600,因为是套管挤压,没有搭接长度,所以软件计算式中不应该出现41d,请各位帮我看看,谢谢大家? 不好意思,我已经知道答案了,我在搭接设置中把18内的设置成了绑扎搭接,大于18才是套管挤压,所以当2层得18与首层20搭接时按规范规定是取小直径的,即41*18,所以这个计算结果应该是正确的,就是3600-500+41*18

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照你你上传的图片,共12根主筋,外侧7根,内侧5根,因为变截面的原因,内侧的5根在当前层锚固到梁里,外侧的7根伸到上层柱里与上层柱钢筋连接。 我在软件里按照你说的情况试了一下,但是结果与你的不同,并没有你说的 3600-500+41*18。 内侧钢筋需要在本层锚固的,计算公式是3600-500+34*20,这里为何不减去板的保护层厚度15? 你说的这个问题是这样的:与柱子有直接关系的是梁,减的500是梁的高度。34*20是柱子钢筋伸入梁里的总长度,你看一下柱的节点设置。 与板直接产生关系的是剪力墙。

    2008-06-05 17:14:10 

  • 1、因为你的分位直径定的是20,但是上边的钢筋是搭接,所有按照上面的钢筋进行搭接。 2、你的上边梁是500,并且和板顶是平的,所有减去500就全部减掉了。

    2008-06-05 18:28:04 

  • (1)搭接方式你采用为套管挤压,你上传的图片表示,共12根B20纵筋,外侧7根,内侧5根,由于变截面的原因,内侧的5根在当前层锚固到梁里,计算是软件会自动生成锚固长度,外侧的7根伸到上层柱里与上层柱钢筋直接相连。 (2)上层的5B18纵筋是插入到下层柱内的,计算是软件会自动生成锚固长度的。 (3)钢筋抽样软件是按预算的方法计算的,保护层厚度的尺寸不需扣,如果是施工时的钢筋放样,保护层厚度就需要考虑了。

    2008-06-05 20:12:42 

  • 在软件中,如果上一层钢筋和下一层的钢筋直径不一样的话,软件会自动考虑搭接。

    2008-06-05 16:34:28 

  • 1、柱的钢筋计算每层都与其下层有关、你这里的“下层”又不知其下的一层的钢筋在本层里上伸了多少?单独拿出其中两层的钢筋来分析是不全面的。2、本层锚固是要在上伸的时候锚在柱里的,为何要减板的保护层厚度15?

    2008-06-05 16:35:01 

  • 暗柱是连续通过的,不减板厚,你这是是顶层加个锚固。那500是下层的长度。在本层所以要减去。

    2008-06-05 16:42:41 